關于女兒墻高度和厚度要求是多少這個問題,不同工程項目的相關要求是不同的,具體可以分為以下幾類情況:
1、根據《建筑抗震鑒定標準GB50023—95》:
非結構構件的構造應符合下列要求,當不符合時位于出入口或臨街處應加固或采取相應措施:
(1)無拉結女兒墻和門臉等裝飾物,當砌筑砂漿的強度等級不低于M2.5且厚度為240mm時,其突出屋面的高度,對整體性不良或非剛性結構的房屋不應大于0.5m;
(2)對剛性結構房屋的封閉女兒墻不宜大于0.9m;
2、根據《民用爆破器材工程設計安全規范GB50089—2007》:
抗爆間室與主廠房構造處理應符合下列規定:
(1)當抗爆間室采用輕質易碎屋蓋時,與抗爆間室毗鄰的主廠房屋蓋不應高出抗爆間室屋蓋;當高出時,抗爆間室應采用鋼筋混凝土屋蓋。
(2)當抗爆間室采用輕質易碎屋蓋時,應在鋼筋混凝土墻頂設置鋼筋混凝土女兒墻與其相毗鄰的主廠房屋蓋隔開。女兒墻高度不應小于500mm,厚度可為抗爆間室墻厚的1/2,但不應小于150mm。
3、根據《老年人建筑設計規范JGJ122—99》
(1)供老人活動的屋頂平臺或屋頂花園,其屋頂女兒墻護欄高度不應小于1.10m;
(2)出平臺的屋頂突出物,其高度不應小于0.60m。
回復 贊(0)
女兒墻在建筑上的主要作用就是為了做好防水收頭,也就是常說的女兒墻泛水。一般屋面,找坡、保溫、隔熱、防水等做完了,厚度大概在250mm厚。防水層端部卷起250mm高,女兒墻總共要做500mm高,但是現在大多做600、700mm高。
在具體的相關規范中,對于女兒墻的高度在不同地方有不同的要求,但是大多數情況下都是限制高度的。
因為女兒墻是非結構構件,在地震時屬于不安全因素。對于將女兒墻高度設計不低于1200mm的說法,是將女兒墻當作安全防護進行設計考慮,不是女兒墻的本意做法。所以如果想要女兒墻和安全性合二為一的話,可以在600高女兒墻上面,再做600高欄桿作為安全防護的護欄使用。
回復 贊(0)
女兒墻,又名:孫女墻,指的是建筑物屋頂四周圍的矮墻,主要作用除維護安全外,也會在底處施作防水壓磚收頭,以避免防水層滲水、或是屋頂雨水漫流。
1、根據國家建筑規范規定中的相關規定,上人屋面女兒墻的高度一般不得低于1.1m,*不得大于1.5m。上人屋頂的女兒墻的主吟用是盬o(hù)人員安全,而且還具有對建筑立面的裝飾作用。不上人屋頂的女兒墻的作用尝面裝飾作用外,還固定油氈。2、對于女兒墻的厚度,并沒有強制性的規定,厚度一般在100mm—200mm的左右,主要是結實。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號