電氣驗收標準是:導線間和導線對地間的絕緣電阻值大于0.5MΩ。接至電氣設備,必須直接與接地線相連,嚴禁串聯連接,大(重)型燈具及吊扇安裝用的吊鉤,預埋件必須埋設牢固,吊鉤鋼筋≥Φ10;電氣總配電系統調試運行準確無誤,功能齊全,互感器二次接線必須牢固,嚴禁掉線,斷線。
電氣驗收基本項目:
1、配管及管內穿線工程 ?? ??
管子敷設連接緊密,管口光滑、護口齊全牢固,暗配管保護層不小于15mm,預埋電線鋼管與鋼管間接頭及鋼管與接線盒接頭處要用Φ6以下鋼筋小電流細焊條跨焊。箱盒位置正確、固定可靠,管子進入箱盒內順直,露出的長度小于5mm,用專用鎖母固定(厚焊接鋼管除外)。
2、配電箱 ?? ??
安裝位置正確、部件齊全、開孔合適、切口整齊,內外清潔,箱蓋開閉靈活,緊貼墻面,管子與箱體連接有專用鎖緊螺母,箱內結線整齊,回路編號齊全正確;接地線路走向合理,線截面選用正確,標志清楚。
回復 贊(0)
漏電開關安裝正確、使用正常;電氣器件、設備的安裝固定應牢固、平整;電器通電試驗、燈具試亮及燈具控制性能良好;開關、插座、終端盒等器件外觀完好,絕緣器件無裂紋,安裝牢固、平正,安裝*符合規定;并列安裝的開關、插座終端盒的偏差,暗裝開關、插座、終端盒的面板、盒周邊的間隙。
符合規定;弱電系統功能權齊全,滿足使用要求,器具安裝牢固、平正。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號