對于單相漏電斷路器,是依靠檢測回路中火線與零線的電流是否平衡來判斷是否發生漏電的。正常情況下,火線、負載、零線三者是串聯關系,電流相等,當發生漏電時,一部分電流通過地線回流,這導致火線電流會強于零線的電流(火線電流=漏電電流+零線電流),這種情況就是回路中出現了剩余電流,漏電斷路器通過內置的零序互感器檢測剩余電流,當火線與零線的電流差值(剩余電流)超過閾值(一般為0.03A)時便驅動電磁脫扣器使斷路器跳閘。
回復 贊(0)
漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器)、中間環節(包括放大器、比較器、脫扣器等)、執行元件(主開關) 以及試驗元件等幾個部分?! ∪嗨木€制供電系統的漏電保護器工作原理示意圖。TA 為零序電流互感器, GF 為主開關, TL 為主開關的分勵脫扣器線圈。 在被保護電路工作正常, 沒有發生漏電或觸電的情況下, 由克希荷夫定律可知, 通過TA 一次側的電流相量和等于零, 即:這樣TA 的二次側不產生感應電動勢, 漏電保護器不動作, 系統保持正常供電。 當被保護電路發生漏電或有人觸電時, 由于漏電電流的存在, 通過TA 一次側各相電流的相量和不再等于零,產生了漏電電流Ik。 在鐵心中出現了交變磁通。在交變磁通作用下, TL二次側線圈就有感應電動勢產生, 此漏電信號經中間環節進行處理和比較, 當達到預定值時, 使主開關分勵脫扣器線圈TL 通電, 驅動主開關GF 自動跳閘, 切斷故障電路,從而實現保護。