質量驗收:
1、絕熱層的厚度,材料的物理性能及鋪設應符合設計要求。
2、加熱管的材料,規格及鋪設間距、彎曲半徑應符合設計要求并應可靠固定。
3、加熱管與分集水器的連接處應無滲漏。
4、填充層內加熱管(PE—X)嚴禁有接頭,(PE—RT除外)。
5、水壓試驗壓力為工作壓力的1.5倍,且不應小于0.6Mpa。
6、在試驗壓力穩定時間應不少于1小時,其壓力降幅不應大于0.05Mpa。
7、水壓試驗宜采用手動泵緩慢升壓,升壓過程中應隨時觀察與檢查,不得滲漏,不得以氣壓試驗替代水壓試驗。
8、水壓試驗時,應有客戶在場,合格后由客戶簽字驗收。
回復 贊(0)
地暖氣壓實驗步驟:
?。?)氣壓實驗前,對試壓管道和構件應采取安全有效固定和保護措施,氣試壓壓力應為工作壓力的1.5倍,不得低于0.6Mpa。
?。?)采用空氣壓縮機,經分水器逐漸加壓,進行氣密性檢查。
?。?)升壓至工作壓力時,穩壓5分鐘,若無滲漏可繼續補壓至實驗壓力,5分鐘內壓降不超過0.05Mpa為合格。
地暖中間驗收和竣工驗收應符合設計要求和本技術要求的規定,管道和構件無滲漏。閥門開啟靈活、開關嚴密方可通過驗收。