接閃器的保護范圍怎么計算?

接閃器保護范圍的計算方法是什么?

  • 提問者:九的立方
  • 地點:河北省 - 張家口市
  • 瀏覽次數:2793
  • 提問時間:2017-01-06 13:29:00

已有回答(6條)
  • 接閃器的保護范圍可以用滾球法來計算:

    當避雷針的高度h≤hr時

    距地面hr處作一條平行于地面的平行線,以避雷針的針尖為圓心,hr為半徑畫弧,交水平線于A,B兩點,又分別以A,B兩點為圓心,hr為半徑,從針尖向地面畫弧,則曲線就是避雷針保護范圍的邊界,保護范圍是一個對稱的錐體.

    回復  贊(0


  • 3.1距地面hr處作一平行于地面的平行線.
    3.2以桿尖為圓心,hr為半徑作弧線與平行線相交于A,B兩點.
    3.3以A,B為圓心,hr為半徑作弧線,弧與桿尖相交并與地面相切.弧線所圍成的錐體即為保護范圍. 3.4接閃桿在hx高度的xx’平面上和地面上的保護半徑,應按下列公式計算:
    rx=

    ro=(2hr?h)-(2hr?hx) h(2hr?h)
    式中:rx--接閃桿在hx高度的xx’平面上的保護半徑(m);
    Hr--滾球半徑,按GB50057-2010表取值;
    Hx--被保護物的高度(m);
    Ro--接閃桿在地面上的保護半徑(m
    圖3 建筑物及接閃桿布置示意圖
    Fig.3 Buildings and layout diagram of the lightning rod
    根據建筑物及接閃桿的布置,通過計算得出接閃桿距建筑物頂面檐角的距離為16.77m,即需要接閃桿保護的寬度為 /> 方法一,以樓面作為基準平面±0.00m
    根據滾球法計算公式 rx=(2hr?h)-(2hr?hx) (1)
    式中 h=15m,hr=60m(滾球半徑),hx=0m,
    求得rx=39.7m,遠遠大于16.77m,接閃桿完全能夠保護到大樓的檐角.
    方法二,把地面作為基準平面±0.00m
    根據滾球法計算公式 rx=(2hr?h)-(2hr?hx) (2)
    式中h=15+15=30m,hx=15m,
    求得rx=12.28m,小于16.77m,接閃桿不能完全能夠保護到大樓檐角.
    上述4.1中的三種方法和4.2中的二種方法計算的結果安全不一樣,保護的范圍截然不同,主要原因是由于選取的參考地面不同所導致.
    依據<建筑物防雷設計規范>GB 50057-2010附錄D第7條款有:"圖中所畫的地面也可以是位于建筑物上的接地金屬物,其他接閃器.當接閃器在"地面上保護范圍的截面"的外周線觸及接地金屬物,其他接閃器時,各圖的保護范圍均適用于這些接閃器;當接地金屬物,其他接閃器是處在外周線之內且位于被保護部位的邊沿時,應按以下方法確定所需斷面的保護范圍(圖4):
    3
    圖4 確定建筑物上任兩接閃器在所需斷面上的保護范圍
    Fig.4 The scope of protection between two lightning rod
    1 以A,B為圓心,hr為半徑作弧線相交于O點;
    2 以O點為圓心,hr為半徑作弧線AB,弧線AB就是保護范圍的上邊線.
    注:當接閃器在"地面上保護范圍的截面"的外周線觸及的是屋面時,各圖的保護范圍仍有效,但外周線觸及的屋面及其外部得不到保護,內部得到保護."
    選取±0.00"地面"的條件必須是實際存在的地面,接地金屬物或接閃器,而且不能是被保護物體的任何部分(因為被觸及的面是得不到保護的).

    回復  贊(0

  • 接閃器的保護范圍可以用滾球法來計算:

    當避雷針的高度h≤hr時

    距地面hr處作一條平行于地面的平行線,以避雷針的針尖為圓心,hr為半徑畫弧,交水平線于A,B兩點,又分別以A,B兩點為圓心,hr為半徑,從針尖向地面畫弧,則曲線就是避雷針保護范圍的邊界,保護范圍是一個對稱的錐體.

    回復  贊(0

  • [湖北今泰裝飾小吳13545395697為您解答]
    接閃器的保護范圍可以用滾球法來計算:

    距地面hr處作一條平行于地面的平行線,以避雷針的針尖為圓心,hr為半徑畫弧,交水平線于A、B兩點,又分別以A、B兩點為圓心,hr為半徑,從針尖向地面畫弧,則曲線就是避雷針保護范圍的邊界,保護范圍是一個對稱的錐體。

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域