一般漏水主要是由以下原因造成的:
原因一:管材質量;管材質量是引發地暖漏水的嫌疑,隨著地暖市場的繁榮,個別商家以次充好,本著能撈一把撈一把的心態肆無忌憚的在市場銷售劣質地暖管材.劣質地暖管材料不純,加工精度較差,一經使用,后期的使用壽命沒有保障.
原因二:施工破壞;由于行業監管的欠缺,各個地暖公司施工質量參差不齊,個別施工人員不按照行業規范要求施工,例如野蠻施工,在安裝地暖時不仔細粗暴施工,導致損傷破壞地暖管,施工完畢后也不做打壓試驗一走了之,為業主后期使用地暖埋下了隱患.
原因三:裝修破壞;地暖安裝完畢后雖然做了打壓測試,但在后續的裝修過程中沒有提起注意,裝修人員在安裝有地暖的地面上打了釘子,鉆了孔導致地暖管破裂,這種現象屢見不鮮.
望采納!
回復 贊(0)
地暖是現代家庭*常見的取暖*,如果出現故障就會影響正常的家居生活。漏水就是*常見的故障之一,一般出現這種情況不僅影響自己的家居生活,還有可能影響樓下居民的生活哦。
步驟一:打壓測試,檢測是否漏水;判斷地暖是否漏水,的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。
步驟二:觀察壓力表變化;在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。
步驟三:確定漏水回路;分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至溫度,進行地暖水流循環。此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度差,這個溫度差,一般呈線狀,即安裝時地暖管道鋪設走向。
步驟四:確定漏水點;隨著時間的延長,地表溫度逐漸上升,確定好的漏水管道溫度會升溫很高,在漏水點會形成一個峰值,此處漏水點溫度會遠高于管道其他部位的溫度值。當確定好漏水點區域后,要進行中心點的判定,一般漏水點中心的位置通常是溫度的地方,據此用戶可以大致判定出漏水的中心位置,隨之可進行小面積地面開鑿,對地暖管進行檢查維修。
回復 贊(0)
一般漏水主要是由以下原因造成的:
原因一:管材質量;管材質量是引發地暖漏水的嫌疑,隨著地暖市場的繁榮,個別商家以次充好,本著能撈一把撈一把的心態肆無忌憚的在市場銷售劣質地暖管材。劣質地暖管材料不純,加工精度較差,一經使用、后期的使用壽命沒有保障。
原因二:施工破壞;由于行業監管的欠缺,各個地暖公司施工質量參差不齊,個別施工人員不按照行業規范要求施工,例如野蠻施工、在安裝地暖時不仔細粗暴施工,導致損傷破壞地暖管、施工完畢后也不做打壓試驗一走了之、為業主后期使用地暖埋下了隱患。
原因三:裝修破壞;地暖安裝完畢后雖然做了打壓測試,但在后續的裝修過程中沒有提起注意,裝修人員在安裝有地暖的地面上打了釘子、鉆了孔導致地暖管破裂,這種現象屢見不鮮。
回復 贊(0)
一般在驗收的時候就要注意!
1、查看分水器及過濾器閥門是否是三無產品,有無漏水、沙眼現象,開關是否靈活自如。
2、在分水器上應標明每一組地熱管所供區域的位置標識,以便于裝修施工時相應處理那個部位的供熱。
3、關掉供熱回路開關,將分水器、集水器只留一組開放,其他組處于關閉狀態,然后打開集水器上的排污開關對各路逐一檢查水路的流量,看是否有堵塞現象。
4、查驗地熱管有無裸露在地表面的,發現有這種情況首先查看壁管有無嚴重破損,如有應更換接頭,且用戶對此處也要重點保護。用板材覆蓋。
5、可用專用儀器測量一下地熱管間距是否在20厘米,與墻面距離也應該在20厘米。
6、作為地熱的地面不能有明顯的高低差,如有越層、錯層房應用兩組分水、集水器方能保證供暖平衡。
回復 贊(0)