1、根據描述衛生間原有地面防水層沒有問題;墻面防水出問題。
水是從水水管和地磚連接出有縫隙滲入到地面的墊層里(地磚時在防水層上鋪了很厚的水泥沙層),在墊層里聚集,這時墊層就相當于變一個水池。地面的防水層沒有問題因此水不會漏到樓下;而墻面的防水層有問題,水就會以液體或氣態從墻體透出來,造成墻皮受潮起皮。
2、個人建議在泥工師傅保證維修質量的前提下(以施工技術為基礎,至少5年*保修為保證),第二個師傅的方法可行。這樣做拆的地方小,損失費用少。
3、基本是拆掉自來水水管和地磚連接處50cm以上周圍的瓷磚,停止衛生間用水一周以上,等墊層包含的水自然陰干,然后在拆開的位置刨去墊層露出防水層,在防水層上涂刷兩遍柔韌型的水泥基防水涂料,等防水層干固,然后填入干燥的水泥沙層,粘貼瓷磚。在自來水管和新帖瓷磚連接處用堵漏王錨固扎實。
你家衛生間地面不平,建議如果空間允許還是在地面原有地磚上使用瓷磚膠再粘貼一層瓷磚,一定要注意新粘貼的瓷磚要有一定的防水坡度(坡度為3°)地點位置對準地漏口。這樣就不會出現衛生間地面水不能自動排干和水聚集的困惱。