接地變壓器的主要作用:用來連接接地電阻.當系統發生接地故障時,對正序負序電流呈高阻抗,對零序電流呈低阻抗性使接地保護可靠動作.
接地變壓器簡稱接地變,根據填充介質,接地變可分為油式和干式;根據相數,接地變可分接地變壓器為三相接地變和單相接地變.
三相接地變:接地變壓器的作用是在系統為△型接線或Y型接線中性點無法引出時,引出中性點用于加接消弧線圈或電阻,此類變壓器采用Z型接線(或稱曲折型接線),與普通變壓器的區別是,每相線圈分成兩組分別反向繞在該相磁柱上,這樣連接的好處是零序磁通可沿磁柱流通,而普通變壓器的零序磁通是沿著漏磁磁路流通,所以Z型接地變壓器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通變壓器要大得多.按規程規定,用普通變壓器帶消弧線圈時,其容量不得超過變壓器容量的20%.Z型變壓器則可帶90% ~容量的消弧線圈,接地變除可帶消弧圈外,也可帶二次負載,可代替所用變,從而節省費用.
單相接地變:單相接地變主要用于有中性點的發電機,變壓器的中性點接地電阻柜,以降低電阻柜的造價和體積.
回復 贊(0)
接地變壓器的作用是在系統為△型接線或Y型接線中性點無法引出時,引出中性點用于連接消弧線圈。
接地變壓器采用Z型接線,與普通變壓器的區別是每一相線圈分別繞在兩個磁柱上,這樣連接的好處是零序磁通可沿磁柱流通,而普通變壓器的零序磁通是沿著漏磁磁路流通,所以Z型接地變壓器的零序阻抗很小(<10Ω,而普通變壓器要大得多。因此規程規定,用普通變壓器帶消弧線圈時,消弧線圈容量不得超過變壓器容量的20%,而Z型變壓器則可帶90%-容量的消弧線圈,可以節省*。
接地變壓器除可帶消弧線圈外,也可帶二次負載,代替站用變。在帶二次負載時,接地變的一次容量應為消弧線圈容量與二次負載容量之和。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號