配電箱安裝工藝流程有哪些?
1.配電柜設備開箱檢查
(1)按設計圖紙,設備清單核對設備件數。按設備裝箱單核對設備本體及附件,備件的規格、型號。核對產品合格證及使用說明書等技術資料。
(2)柜(屏、臺、盤)體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整,色澤一致,柜內電器裝置及元件齊全,安裝牢固,無損傷無缺失。
(3)開箱檢查應施工進度計劃,結合現場條件,吊裝手段和設備到貨時間的長短靈活安排。設備開箱后應盡快就位,縮短現場存放時間和開箱后保管時間。可先作外觀檢查,柜內檢查待就位后進行。
2.配電柜設備搬運
(1)設備吊點,柜頂設吊點者,吊索應利用柜頂吊點,未設有吊點者,吊索應掛在四角承力結構處,吊裝時宜保留并利用包裝箱底盤,避免索具直接接觸柜體。
(2)柜(屏、臺)室內搬運、位移應采用手動插車,卷揚機、滾杠和簡易馬凳式吊裝架配倒鏈吊裝,不應采用人力撬動*。
3.基礎型鋼安裝:
(1)基礎型鋼安裝宜由安裝施工單位承擔。如由土建單位承擔,設備安裝前應作好中間交接,型鋼預先調直,除銹,刷防銹底漆。
(2)基礎型鋼架可預制或現場組裝。按施工圖紙所標位置將預制好的基礎型鋼架或型鋼焊牢在基礎預埋鐵上。用水準儀及水平尺找平,校正。需用墊片的地方,須按鋼結構施工規范要求。墊片不超過三片,焊后清理,打磨,補刷防銹漆。
(3)配電箱安裝可用鐵架固定或銅金屬膨脹螺栓固定。鐵架加工應按尺寸下料,找好角鋼平直度,將埋注端做成燕尾形,然后除銹,刷防銹漆。埋入時注意鐵架平直程度和螺孔間距離,用線墜和水平尺測量準確后固定鐵架、注高強度等級水泥砂漿。持水泥砂漿凝固后達一定強度方可進行配電箱(盤)的安裝。
(4)基礎型鋼尺寸按設計要求,安裝允許偏差見表中標準。
(5)基礎型鋼與接地母線連接,將接地扁鋼引入并與基礎型鋼兩端焊牢。焊縫長度為接地扁鋼寬度的2倍。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號