一. 絕緣電阻測量
一次側絕緣電阻用2500V兆歐表測量,絕緣電阻值不低于1MΩ/KV;
二次側詳見(二次回路試驗項目)
二. 交流耐壓試驗
解除過電壓保護器,帶電顯示裝置,電流互感器二次短接.所有真空開關處于合閘位,分相施加21KV工頻試驗電壓1min.應無閃絡,放電等異常現象;
三. 綜保一般功能檢測
顯示應正確,出口動作應無誤;
四. 綜保保護功能模擬試驗
繼電保護單元整定按照設計院提供的繼電保護整定值表進行.輸入保護各參數,施加模擬電流,電壓等數值應在規定時間內動作可靠;繼電器保護功能及其聯鎖裝置符合設計及安全操作要求.繼電保護單元的整定,必須在綜保生產廠家技術人員現場指導完成;監控系統的建立由自動化系統調試人員負責.
回復 贊(0)
家庭配電箱安裝要點:
1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。
2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。
3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。
4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。
5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。
6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
回復 贊(0)
你好!就我所知,有以下幾個方法:
1、電氣操作實驗:在安裝和接線都正確的前提下,按電氣原理圖進行模擬動作試驗,即通電試驗。要一臺一臺進行,先進行柜子的調試,然后將抽屜逐一調試。
2、聯鎖功能試驗:通電檢查操作機構與門的聯鎖,抽屜與門的聯鎖。在合閘(通電)情況下,門是打不開的。只有分閘以后,才可以開門。雙電源間的機械或電氣聯鎖在正常電源正常供電時備用電源的斷路器不能合閘,在主電源切斷時,備用電源自動完成互投。
3、絕緣電阻測試:為確保操作人員、柜體、柜內器件的安全,絕緣電阻測試是必不可少的。其主要測量的部位有:開關柜的主開關在斷開位置時,同極的進線和出線之間;主開關閉合時不同極的帶電部件之間;主電路和控制電路之間;各帶電元件與柜體金屬框架之間。測試時間要達到1分鐘,測試電阻必須達到0.5MΩ。
很高興為你提供幫助!
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
齊裝網APP
微信公眾號