您好,浙江唐正裝飾很高興為您解答.
A,額定容量(kVA):額定電壓.額定電流下連續運行時,能輸送的容量.
B,額定電壓(kV):變壓器長時間運行時所能承受的工作電壓.為適應電網電壓變化的需要,變壓器高壓側都有分接抽頭,通過調整高壓繞組匝數來調節低壓側輸出電壓.
C,額定電流(A):變壓器在額定容量下,允許長期通過的電流.
D,空載損耗(kW): 當以額定頻率的額定電壓施加在一個繞組的端子上,其余繞組開路時所吸取的有功功率.與鐵心硅鋼片性能及制造工藝,和施加的電壓有關.
E,空載電流(%): 當變壓器在額定電壓下二次側空載時,一次繞組中通過的電流.一般以額定電流的百分數表示.
F,負載損耗(kW): 把變壓器的二次繞組短路,在一次繞組額定分接位置上通入額定電流,此時變壓器所消耗的功率.
G,阻抗電壓(%):把變壓器的二次繞組短路,在一次繞組慢慢升高電壓,當二次繞組的短路電流等于額定值時,此時一次側所施加的電壓.一般以額定電壓的百分數表示.
H,相數和頻率:三相開頭以S表示,單相開頭以D表示.中國國家標準頻率f為50Hz.國外有60Hz的國家(如美國).
I,溫升與冷卻:變壓器繞組或上層油溫與變壓器周圍環境的溫度之差,稱為繞組或上層油面的溫升.油浸式變壓器繞組溫升限值為65K,油面溫升為55K.冷卻*也有多種:油浸自冷,強迫風冷,水冷,管式,片式等.
J,絕緣水平:有絕緣等級標準.絕緣水平的表示方法舉例如下:高壓額定電壓為35kV級,低壓額定電壓為10kV級的變壓器絕緣水平表示為 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示該變壓器高壓雷電沖擊耐受電壓為200kV,工頻耐受電壓為85kV,低壓雷電沖擊耐受電壓為75kV,工頻耐受電壓為35kV.奧克斯高科技有限公司目前的油浸變壓器產品的絕緣水平為L(zhǎng)I75AC35,表示變壓器高壓雷電沖擊耐受電壓為75kV,工頻耐受電壓為35kV,因為低壓?00V,可以不考慮.
回復 贊(0)
您好,變壓器功率主要參數如下:
1.電壓比n
變壓器的電壓比n與一次、二次繞組的匝數和電壓之間的關系如下:n=V1/V2=N1/N2式中N1為變壓器一次(初級)繞組,N2為二次(次級)繞組,V1為一次繞組兩端的電壓,V2是二次繞組兩端的電壓。升壓變壓器的電壓比n小于1,降壓變壓器的電壓比n大于1,隔離變壓器的電壓比等于1。
2.額定功率P此參數一般用于電源變壓器。它是指電源變壓器在規定的工作頻率和電壓下,能長期工作而不超過限定溫度時的輸出功率。變壓器的額定功率與鐵心截面積、漆包線直徑等有關。變壓器的鐵心截面積大、漆包線直徑粗,其輸出功率也大。
3.頻率特性頻率特性是指變壓器有一定有工作頻率范圍,不同工作頻率范圍的變壓器,一般不能互換使用。因為變壓器有其頻率范圍以外工作時,會出現工作時溫度升高或不能正常工作等現象。
4.效率效率是指在額定負載時,變壓器輸出功率與輸入功率的比值。該值與變壓器的輸出功率成正比,即變壓器的輸出功率越大,效率也越高;變壓器的輸出功率越小,效率也越低。變壓器的效率值一般在60%~之間。
希望可以幫到您哦。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號