E1:壓縮機高壓保護.壓縮機電流過大,壓縮機過熱,排氣溫度高,模塊保護,應檢查過載保護器有無斷開及壓縮機感溫包是否短路.
格力E1排除方法
首先確定空調是運行一段時間出現故障還是開機就出現故障,用以區分是系統故障還是電路故障,系統方面主要考慮:
1>排空不凈/新裝機
2>過量沖注/維修過
3>外機
高溫/通風不暢?臟堵?環境惡劣?
電路方面:短接內機主板ovc與零線,如繼續出現故障,則主板不良/換,修,如不出現故障,查高壓開關是否導通<常壓下開關應導通>,如通,查高壓開關與ovc連線,如不通,修高壓開關.
首先確定空調是運行一段時間出現故障還是開機就出現故障,用以區分是系統故障還是電路故障,系統方面主要考慮:1>排空不凈/新裝機 2>過量沖注/維修過 3>外機 高溫/通風不暢?臟堵?環境惡劣? 電路方面:短接內機主板ovc與零線,如繼續出現故障,則主板不良/換,修,如不出現故障,查高壓開關是否導通<常壓下開關應導通>,如通,查高壓開關與ovc連線,如不通,修高壓開關.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號