空調抽真空時,高,低壓閥門不可開啟;連接軟管接在機器的加氟嘴上;視機器的大小,抽的時間也需要加長,一般掛機15分鐘,柜機25分鐘為佳;抽完真空,保壓3~5分鐘,看壓力是否回彈,如有回彈(則檢查連接管接頭,連接銅管等部位是否擰緊,直到確保無漏點為止,再次抽真空);按先關閉真空表上的閥門,再關真空泵,打開高壓閥門,看壓力上升到0.1MPa,關閉高壓閥門,(這個次序是為了檢測接加氟嘴的軟管頂針是否已經(jīng)頂開加氟嘴內的頂針,如果表上壓力未上升,則頂針未起作用,抽真空就必須重新抽;二是保證在下連接軟管時因為管內是負壓而造成空氣再次進入系統(tǒng));快速卸下連接軟管,擰緊加氟嘴蓋子;以上步驟完成后,打開高,低壓閥門,擰緊高,低壓閥門蓋子;
回復 贊(0)
1,在檢漏合格后,排出淡氣,將壓力表連通器接在室外機大,小閥門的注氟嘴上接一真空泵,高,低壓同時抽真空.開啟真空泵,打開"L0"和"H1"旋鈕;2,真空度到-0.1MPa(-1kgf/cm2)后,再繼續(xù)抽0.5-1.0小時,然后關閉高壓端"VH"和低壓端"VL"旋鈕,停真空泵;3,將連接真空泵的軟管改接到制冷劑充注罐上,排掉軟管中空氣,打開低壓端"VL"旋鈕,向系統(tǒng)管路里充填制冷劑,壓力到0.Okgf/cm2時,再關閉低壓端"VL"旋鈕;4,將連接制冷劑充注罐的軟管再改接到真空泵上,開啟真空泵,打開高壓端"VH"旋鈕,在高壓端抽30分鐘,再打開低壓端"VL"旋鈕,抽低壓端直到真空度達0.1MPa(表壓-1kgf/cm2).若真空度達到-0.1MPa(表壓)或更低,則抽真空完畢,關掉真空泵,放置1小時,然后檢查真空度是否變化.如果有變化,則有漏點.應檢查漏點,進行補漏的工作.
回復 贊(0)