請問一下,怎樣檢查線路漏電
看情況輕重(漏電情況).要停電測試.終端不能有負載(也就是電器設備.比如插座上不能接有電腦之類設備.要拔下用電設備的插頭.)把兩表筆的一只接在火線上.另一筆接在零線上.也三根線的 火線 零線 地線 可用兩表筆每次測兩根線.(不能重復測兩根線三次啊.共測三次).要是輕微漏電可把萬用表調到Rx1的檔位上(因為漏電很小用高阻檔表的讀數不明顯.如漏電就有讀數反之就沒有).如是嚴重漏電的話可用Rx10以上.讀數明顯易見反之沒有.
回復 贊(0)
電氣線路由于使用年限較長,會引起絕緣老化、絕緣子損壞、絕緣層受潮或磨損等情況,在線路上產生漏電現象。此時在總刀閘上接一只電流表,取下負載,并接通負載開關。若電流表指針擺動,說明線路漏電。切斷零線,若電流表指針不變,說明火線與大地之間漏電;電流表指針回零,說明火線與零線之間漏電;若電流表指示變小,但不為零,則表明火線與零線、火線與大地間均有漏電。取下分路熔斷器或拉開刀閘,電流表指示不變則表明總線漏電;電流表指示為零說明分路漏電;電流表指示變小,但不為零,則表明總線與分路都漏電。確定好漏電分路后,依次拉斷該線路的開關。當拉斷到某一開關, 電流表指示為零,說明該線路漏電;若變小說明該線路漏電外還有別處也漏電;若所有的開關都拉斷,電流表指示不變則表明該線路的干線漏電。
回復 贊(0)