已有回答(4條)
  • 1——10千伏:5米
    35——110千伏:10米
    154——330 千伏:15米
    500千伏:20米

    回復  贊(1

  • 根據有關電力設施保護規定,對于一個110千伏的變電站輸電高架線而言,它的保護區域是線外10米范圍,換言之,只要在距離電線10米遠之外的地方,電磁輻射的安全是有保證的。而對于220千伏和500千伏的輸變電系統電線,其保護區域分別是15米和20米。

    回復  贊(0

  • 國家明文規定,電壓為10千伏的架空電力線路導線與建筑之間垂直距離不應小于3米,電壓330千伏的不應小于7米。 附:“根據《電子設施保護條例實施細則》規定,各級電壓導線邊線在計算導線風偏情況下,距建筑物的水平安全距離如下:1千伏以下為1.0米,1千伏至10千伏為1.5米,35千伏為3.0米,66千伏至110千伏為4.0米,154千伏至220千伏為5.0米,330千伏為6.0米,500千伏為8.5米。

    回復  贊(0

  • 1——10千伏 5米
    35——110千伏 10米
    154——330 千伏 15米
    500千伏 20米