防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。
一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小于10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,墻外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。
二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地*一樣,接地電阻小于4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可并為一個。工作*,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重復接地。也有獨立分開的*,TN-C系統。零地不能再合為一。
三、儀器儀表接地系統。該系統接地電阻小于1歐。不能與防雷接地連接。
四、防靜電接地,如油管等,每隔35米就得有一處可靠接地,電阻小于30歐。
回復 贊(0)
損壞原因:電源系統只有總配電房一級防雷箱,油機配電室無二級過壓保護措施,機房地網不完善,機房接地阻值差別大,高電壓泄放形成地位反擊。
改造措施:
a、在油機電力室電源進線端安裝40KA防雷器。
b、室內總接地引入連接處加銅鐵轉換。
c、將空調外機接地。
d、新增室外地網與原有地網及移動鐵塔地網連接。
回復 贊(0)