1、面向隔離開關分閘狀態時的開口方向:
左側安裝有接地開關的就是左接地,右側安裝有接地開關的就是右接地;以上兩種隔離開關只要用于母線側或線路側的隔離開關,左或右接地主要是考慮現場的安裝和操作方便,沒有特別的要求;
2、兩側都安裝有接地開關的就是雙接地,主要安裝在考慮該隔離開關兩側都有可能來電(電源)如母線的分段或母線設備(TV)間隔使用;
3、兩側都沒有接地開關的就是不接地,主要用于母線側(僅考慮母線作為電源)而且母線上已經有其他附有接地開關的隔離開關了,僅僅作為停電時一個明顯的斷開點隔離電源使用。
因為隔離開關加上接地開關后,不管是造價,還是安裝、檢修、維護都提高了成本和難度,也增加了故障的可能性,所以在接地線不是很不方便安裝的地方,都盡量不要考慮采用帶接地開關的隔離開關。
回復 贊(0)
(1)隔離開關應有明顯的斷開點,以易于鑒別電氣設備是否與電源斷開;
(2)隔離開關斷開點間有足夠的絕緣距離,以保證在過電壓及相間閃絡的情況下,不至引起擊穿而危機工作人員的安全;
(3)應具有足夠的短路穩定性,不能因電動力的作用而自動斷開,否則將引起嚴重事故;
(4)要求結構簡單,動作可靠;
(5)主隔離開關與接地隔離開關間要相互聯鎖,以保證先斷開隔離開關,后閉合接地閘刀;先斷開接地閘刀,后閉合隔離開關的操作順序。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號