  • 在塔機周圍安裝三根接地極,接地極使用50以上鍍鋅管或者50以上鍍鋅角鋼,長度不小于2米,接地極間距不小于4米。使

    回復  贊(0

  • 1、接閃:塔吊一般位于建筑物外側,且高于在建建筑物,因其本體為鋼結構居多,故可利用自身做接閃器。
    2、防雷引下線:主體也為鋼結構,可利用自身為引下線(當然,專設2根不小于50平方的引下線)。
    3、接地:將底座或軌道均與建筑物基礎接地網可靠連接,并形成等電位體,在塔吊基礎附近設3根集中散流垂直接地體,接地電阻不大于10歐姆即可。
    4、某些塔吊會與樓梯抱箍固定,此時應將抱箍件與樓層的均壓環可靠焊接。

    回復  贊(0

  • 建筑工地臨時用電應遵循三相五線制(即零線 接地線 三根火線)一機一閘一漏保 所以 從塔吊下面的分配電箱到駕駛室配電箱然后到塔吊配電盤 都應做到三相五線制 然后操作臺、電機到配電盤 都應有可靠的接地線 再由地面架設的總 分配電箱可靠接地

    回復  贊(0

我的回答

答案不滿意?問問下面的專業人士

  • 南京凱典裝飾

    南京雨花臺區

    已有58位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 蕪湖簡構裝飾

    蕪湖鏡湖區

    已有0位業主點評過該公司

    向TA咨詢
  • 今朝裝飾

    太原迎澤區

    已有127位業主點評過該公司

    向TA咨詢
相關問題
  • 熱門城市
  • 裝修效果圖
  • 房產知識

擅長解決該問題的企業

蕪湖鵬晨裝飾

蕪湖鏡湖區

已有1400位業主點評過該公司

向TA咨詢

武漢拜斯達裝飾

武漢漢陽區

已有459位業主點評過該公司

向TA咨詢

宏達裝飾

安慶迎江區

已有187位業主點評過該公司

向TA咨詢
我家裝修要花多少錢?
擠干水分 報價更準確
我已閱讀并同意齊裝網的 《免責聲明》 《通訊授權服務》

齊裝網APP

微信公眾號

×

設計報價在線咨詢

設計報價客服

專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案

您好,您已進入設計報價專線,請問有什么可以幫助您?
你好,我想知道報價怎么操作?

請輸入您的問題或截圖

發送
客服在線
  • 設計報價
  • 裝修服務
  • 家居建材
  • 工程質檢
  • 商務合作
  • 投訴反饋
計算報價
二維碼

齊裝網APP

微信公眾號

回到頂部
廣告區域